Заказать ремонт

Практическая невозможность использования кондиционеров в 4-ой секции.

  • 19 Ответов
  • 24818 Просмотров

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
Изначально это тема была затронута в теме "Фотографии строительства".

Сегодня предпринял попытку лично проверить как обстоят дела.

Да, картина грустная - все кондиционеры заперты в очень маленькой комнате с конструктивно не отрывающимся окном. Так на всех этажах, кроме, если не ошибаюсь, каждого четвёртого:



На немногих оставшихся этажах, в этой комнатке есть проход в "эвакуационную шахту":

Этот проход позволяет немого улучшить теплообмен для радиаторов, но, конечно, это не идёт ни в какое сравнение с вентиляцией на техбалконах других корпусов.

Единственным выходом из сложившейся ситуации вижу замену окон на открывающиеся, причём "сильно открывающиеся" с защитой от ураганного ветра, которой теперь летом Москве перестал считаться аномалией.

Вопрос тут в том, как это сделать за счёт застройщика (ибо это очевидный косяк) и соблюсти изначальный дизайн.
« Последнее редактирование: 25 Март 2018, 15:34:32 от Сергей_ »

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
"Эвакуационная шахта" выглядит примерно так:

Serge

  • Постоялец
  • ***
  • 172
    • Сергей
  • Корпус: 2
0
Может просто вынуть стеклопакеты, оставив одни рамы?

Елена 1

  • Новичок
  • *
  • 2
    • Елена
  • Корпус: 1
0
Подскажите кто нибудь получил кондиционер в подарок в 1 блоке  и в какой комплектации.

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
Может просто вынуть стеклопакеты, оставив одни рамы?
Сугроб снега зимой, теплопотери, да и вид ужасный с улицы.

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
На картинке с плана типового этажа видно именно тот этаж, на котором на техническом балконе можно пройти в шахту.

Приблизительная оценка объёма помещения, где заперты пять радиаторов пяти квартир этажа, составляет менее семи кубометров. Летом это помещение превратиться в "парилку", думаю, за несколько минут работы, после чего кондиционеры начнут работать на полную мощность с предельным потреблением электроэнергии без какого-либо полезного эффекта.

« Последнее редактирование: 26 Март 2018, 22:33:47 от Сергей_ »

Serge

  • Постоялец
  • ***
  • 172
    • Сергей
  • Корпус: 2
0
Сугроб снега зимой, теплопотери
В остальных секциях как бы просто "дырка" на улицу. Те же потенциальные сугробы и теплопотери.

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
В остальных секциях как бы просто "дырка" на улицу. Те же потенциальные сугробы и теплопотери.
Теплопотери - да. Но, надеюсь, есть сток для воды, куда растаявший сугроб стекать будет. В "камере кондиционеров" ничего подобного не видел.
Вид пустого оконного проема на фасаде нового дома никого не впечатлит.

Kat

  • Новичок
  • *
  • 1
0
Звонила в ПИК,узнавала про кондиционеры в помещении 4 секции...они говорят, что быть такого не может, т.к. это приведёт к плесени, перегреву и возможной поломке кондиционеров...а может вообще пожар быть...Я сказала,что видела это собственными глазами...но ответ тот же...это неправильно, быть не может, помещение с кондиционерами должно быть продуваемым. Так оставлять нельзя...может коллективное письмо писать?... пусть исправляют!!!

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
Если представители ПИКа не смогут предметно пояснить как именно будут охлаждаться помещения с кондиционерами, ибо это как бы не очевидно, и будут продолжать в том же духе, то другого выхода не останется.

Может быть кто-нибудь принимающий квартиру в 4-ой секции сможет поинтересоваться именно у сотрудника ПИКа? Лично пока не могу - я из второго блока, но, думаю, там всё аналогично.

Serge

  • Постоялец
  • ***
  • 172
    • Сергей
  • Корпус: 2
0
но, думаю, там всё аналогично
Естественно, там всё так же

IrinaV

  • Пользователь
  • **
  • 3
    • Ирина
  • Корпус: 2
0
Общалась с представителем ПИК, они в курсе глухих окон на тех.балконе, согласны, что решение неверное. Будут демонтировать эти окна, и менять решение, обратились в проектную группу для определения, на что менять, скорее всего, будет или, примерно, так, как и со стороны внутреннего двора, или что-то другое, но доступ воздуха однозначно будет!

Сергей_

  • Пользователь
  • **
  • 42
    • Сергей
0
Общалась с представителем ПИК, они в курсе глухих окон на тех.балконе, согласны, что решение неверное. Будут демонтировать эти окна, и менять решение, обратились в проектную группу для определения, на что менять, скорее всего, будет или, примерно, так, как и со стороны внутреннего двора, или что-то другое, но доступ воздуха однозначно будет!
Отличная новость! Большое Спасибо!
Будем надеяться, что проблему решат.

IrinaV

  • Пользователь
  • **
  • 3
    • Ирина
  • Корпус: 2
0
Отличная новость! Большое Спасибо!
Будем надеяться, что проблему решат.

Да, будем ждать, сказали для изменения проектных решений нужно время! Действовать уж будем по факту)

User

  • Пользователь
  • **
  • 59
0
А так потихоньку
пока рассмотрят 30 дней пока то архитектор в отпуск то вентиляционщики в отпуске,
то другой объект проектировать надо, а этот вроде и сдан уже
пока решетки закажут, оплатят, найдут таджика который все смонтирует

ну в целом к январю-февралю 2019 и справятся..... может быть